【应急照明控制器的控制、显示功能】
应急照明控制器是指控制并显示聚焦控制型消防应急灯具、应急照明聚焦电源、应急照明配电箱及相关附件等工作状态的装置。任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控
制器在主电源中断后工作3 h。
【应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定】
1.能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号。
2.能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动。系统手动应急启动时,控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮,持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;控制聚焦电源转入蓄电池电源输出,应急照明配电箱切断主电源输出。
3.能接收、显示、保持其配接的灯具、聚焦电源或应急照明配电箱的工作状态信息。
【可燃气体报警控制器的保养】
一、操作准备
1.可燃气体报警控制器。
2.吸尘器、细毛刷、抹布等清洁用品,除锈剂、凡士林。
3.《建筑消防设施维护保养记录表》
二、操作程序
步骤1 使用钥匙打开箱门,将控制器主、备电源切断。
步骤2 用小毛刷将机柜壳内设备空隙和线材上的灰尘和杂质清扫出来,然后用吸尘器清理干净。
步骤3 用抹布将装置柜壳内设备和线材清洁干净,确保表面无污迹。如果发现机柜有水存在,应该用干燥的抹布擦拭干净,保证柜壳在干燥情况下才能通电。机壳外表面的指示灯、显示屏应清洁干净,指示及字符清晰可见。
步骤4 检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等。发现螺栓及垫片有生锈现象应予更换,确保接头连接紧密。
步骤5 保养结束后,给控制器送电,用钥匙将箱门锁闭。
步骤6 填写《建筑消防设施维护保养记录表》。
三、注意事项
1.保养工作完成后,保养人员需要仔细检查并确保没有异物落入且遗留在机柜壳内、电器元件及线路中,检查完成后方可上电。
2.保养工作完成后,应将设备恢复到正常工作状态。
对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点处的静压要求时,应在建筑消防给水系统中设置增(稳)压设施并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。
按稳压工作形式可分为胶囊式消防稳压设施、补气式消防稳压设施、消防无负压(叠压)稳压设施。 胶囊式使用时气、水分离;补气式使用时气、水共存。
按安装位置可分为上置式和下置式两种。采用上置式时配用的稳压泵扬程低,气压水罐充气压力小,但对隔振要求较高。采用下置式时由于气压罐内的供水压力是借罐内的压缩空气来维持,仅能保证灭火设备处所需的水压,而且罐体的安装高度还不受限制,可设置在建筑物的任何部位。当高位消防水箱间的面积有限时,可采用这种布置形式。
按气压罐设置方式可分为立式和卧式。
按所服务的系统可分为消火栓用、自动喷水灭火系统用和消火栓与自动喷水灭火系统合用消防增(稳)压设施等。
选择线型定温火灾探测器,应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求。
用图形符号、文字符号、项目代号等表明电路各个电气元件之间的关系和工作原理的图称为电气原理图。
下图为常用电源的图形符号与文字符号,其中(b)代表( )。
A 干电池或蓄电池
B 一般直流电源
C 直流发电机
D 交流发电机
正确答案:B
解析:a. 干电池或蓄电池; b.一般直流电源; c.直流发电机; d.交流发电机; e. 交流电源

设备信息查看分为三种方式,分别为“设备查看” “分类查看” “分区查看”。
根据现行国家标《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用(高背压泡沫产生器)。
解析:液下喷射是泡沫从油罐底下上升到液面的方式,由于泡沫需要必定的阻力,所以必须用高背压泡沫产生器。
地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000㎡。《地铁设计规范》GB 50157-2013 28.2。
地下车站每个站厅公共区安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20 m。
民用建筑的耐火等级:(1)地下或半地下建筑和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
(2)单、多层重大公共建筑和二类高层建筑的耐火极限不应低于二级。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)5.1.3。
易燃液体的火灾危险性:(1)易燃性;(2)爆炸性;(3)受热膨胀性;(4)流动性;(5)带电性;(6)毒害性。
可燃固体在受到火源加热时,先发生热解、气化反应,随后分解出的可燃性气体与氧气发生燃烧反应,形成气相火焰,这种形式的燃烧一般称为分解燃烧。常见的天然物质,如木材、草、棉花、煤等,以及人工合成物质,如橡胶、塑料、纺织品等,都能发生分解燃烧。
在扩散燃烧中,可燃气体与空气或氧气的混合是靠气体的扩散作用来实现的,混合过程要比燃烧反应过程慢得多,燃烧过程处于扩散区域内,整个燃烧速度的快慢由物理混合速度决定。
顶事件不发生代表某些基本事件不发生,顶事件就不会发生,这些不发生的基本事件的合集称为径集,也称通集或路集。
细水雾灭火系统的特性主要有以下几点:
(1)节能环保性;
(2)电气绝缘性 ;
(3)烟雾消除作用。
布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50㎡时,且常常停留人数不超过15人时,可设置一个出口。
为了防止应急电源与正常电源误并网,原动机的启动指令,必须由工作电源主开关的辅助触点发出,而不是由继电器的触点发出,由于继电器有可能误动作而造成与正常电源误并网。建筑高度50 m的宾馆应属于一级消防用电负荷,当为三级消防用电负荷时,自动切换装置可设在配电箱。