昨天简单介绍了自动喷水系统是什么,什么情况下需要设置自动喷水系统。
以及关键点设置场所的火灾危险等级的划分。
根据这个危险等级的划分,以及实际环境,列如气候情况,我们要核对设置的自动喷水灭火系统的选项。
先分两大类闭式系统和开式系统,顾名思义,就是一个喷头平时堵着,一个平时开着。
闭着的管网里面充满灭火溶剂,开着的里面没有东西。
闭式系统通过局部喷头响应实现精准灭火,开式系统通过联动控制实现全面覆盖,两者分别适应不同火灾风险和场景需求自动喷水灭火系统的主要型号及适用性如下:一、闭式系统1. 湿式系统功能:管网中始终充满有压水,遇火时喷头热敏元件破裂直接喷水灭火。
适用场所:环境温度稳定(4℃-70℃),如办公楼、商场、酒店等常规室内环境优点:响应速度最快,结构简单,维护成本低。

2.干式系统功能:管网内充有压气体,火灾时先排气再充水灭火。
适用场所:低温(<4℃)或高温(>70℃)环境,如车库、冷库、无采暖建筑缺点:响应延迟(需排气),灭火效率低于湿式系统。
3. 预作用系统功能:结合火灾探测器与喷头,先排气充水再转为湿式系统,减少误喷风险。
适用场所:严禁漏水和误喷的场所(如数据中心、档案库)或替代干式系统。
优点:既可防冻,又能避免水渍损失。
4. 重复启闭预作用系统功能:火灾扑灭后自动关闭阀门,减少水损,可重复启闭适用场所:需及时停止喷水的场所(如贵重设备存放区)二、开式系统1. 雨淋系统功能:火灾时所有喷头同时喷水,覆盖大面积火源。

适用场所:火势蔓延快、闭式喷头难以控制的区域(如舞台、化学品仓库、严重危险Ⅱ级场所)特点:出水量大,适合快速压制初期火灾。
2. 水幕系统功能:通过喷水形成隔离屏障,阻挡火势蔓延或冷却分隔物。
适用场所:防火隔离区域(如舞台幕布、防火卷帘冷却)。
三、选型关键因素环境温度:温度稳定区域优先选湿式系统;极端温度选干式或预作用系统。
火灾风险:火势蔓延快选雨淋系统;需隔离冷却选水幕系统。
场所要求:防误喷或漏水场景用预作用系统;重大设施保护用重复启闭预作用系统。

四、辅助组件选型喷头类型:快速响应喷头用于公共场所(如娱乐场所);扩大覆盖面积喷头用于无遮挡顶板区域。
报警阀组:湿式报警阀用于湿式系统,干式报警阀用于干式系统。
系统设计需结合建筑结构、喷头布局及管网压力综合评估。
唠唠叨叨,感觉跟昨天的文章有点重复,但是内容的确很重大,没有搞懂基础概念,再去看也是雾里看花。
古人常说透过现象看本质,但是验收工作是应该懂得本质看表现,以判断变现是否符合需求。

不能单纯套规范,生搬硬套,陷入技术官僚主义的困境。
关键是满足使用功能和安全条件,可能是发闹骚了,在追究责任满天飞的年代,大多数人自保护为上,一切还是按流程规范吧。
我们看一下选型的规定:1) 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定:① 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、 环境温度高于或等于 4℃且低于或等于 70℃的场所, 应采用湿式系统。
② 环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所, 应采用干式系统。
③ 替代干式系统的场所, 或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所, 应采用预作用系统。

④ 具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统: a.火灾蔓延速度快、 闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。
b.室内净空高度超过闭式系统应用高度, 且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位。
c.严重危险级Ⅱ 级场所。
以上内容参考《消防设施通用规范》 (GB 55036-2022) 规定: 4.0.2 条款。


















暂无评论内容