欧姆龙CJ系列PLC如何创建I/O表?
欧姆龙CJ系列PLC主要有CJ2M、CJ2H,其中CJ2M有基本型和网络型,程序容量6万步,数据存储容量16万字,输入输出点数最高达2560点,基本指令执行速度40ns,应用指令执行速度120ns。
CJ系列PLC是模块化PLC,需要添加各种模块/单元,添加这些模块/单元后,需要建立I/O表。建立I/O表的方法有两个,以“CJ1W-PA202”+“CJ1W-MD211”+“CJ2M-CUP31”+“CJ1W-ID211”+“CJ1W-OD211”+“CJ1W-AD041”+“CJ1W-DA041”+“CJ1W-NC213”的配置为例说明如下。
一、手动创建I/O表
1,打开CX-P软件,新建一个项目,选择好设备类型,创建一个项目。
2、双击“IO表和单元设置”,在IO表窗口中添加模块。软件设置单元号与硬件设置的单元号要保持一致。

再在“选项”→“消耗和宽”中添加电源模块和脉冲IO模块,如下图所示。

3、用软件使PLC在线工作,在编程模式下,点击“I/O表”中的“选项”→“传送到PLC”,把IO表下载到PLC中。

二、自动创建I/O表
1、CX-P软件连接到PLC,在软件选择“编程”模式。
2、双击“IO表和单元设置”,点击“选项”→“创建”,确认“是”。

PLC中的IO配置自动上传到上位机的CX-P软件中。