外脚手架内侧与建筑物结构外侧的间隙不应超出 150 毫米,在相关的几部规范或标准当中皆有此一样的要求。不过,在实际施工中,鉴于施工操作面的限制,要做到小于 150 毫米实非易事。
例如,梁外侧模板安装的工作面至少需保留的操作空间为:18 毫米(面板厚度)+80 毫米(木枋小梁)+50 毫米(钢管主梁)+80 毫米(底部主梁固定木枋)+100 毫米(步步紧)=328 毫米,该工作面的安装空间远远大于规范所要求的 150 毫米。
外墙装修时也存在同样的现象。
正常情况下,许多项目外脚手架内侧与建筑物结构外侧的间隙大多预留300mm,就是为了施工操作便利,特殊情况甚至达到或超过500mm。
对于这几种情况,该如何处理呢?
我们可以借鉴发达地区广东省地标《建筑施工悬挑式脚手架安全技术标准》(送审稿)的做法。
1、脚手架作业层与工程结构外侧面间隙小于150mm时,满足要求。
2、当间隙大于150mm且不大于300mm时,在脚手架内侧设置安全平网。
3、当脚手架作业层与工程结构外侧面间隙大于300mm且小于500mm时,可在脚手架内侧设置挑架,应在其上满铺脚手板。
如下图所示:
当然,当脚手架内侧设置挑架时,斜杆以及水平杆的受力均需经过严谨计算,以确保架体处于安全状态。
要是外脚手架内侧跟建筑物结构外侧的间隙超过 500 了,为了能符合规范要求,你是打算增加挑架,还是在里面增加一排立杆来解决呢?