一 更改设备名称
在我们的网络上一般都会部署不止一台设备,作为管理员需要对这些设备进行统一管理。在进行设备调试的时候,首要任务是设置设备名,用来区分不同的设备类型及功能区域。设备名称一旦设置,立刻生效。

具体操作
1 从用户视图切换到系统视图,在用户视图下输入system-view进入系统系统
<Quidway>system-view
2 在系统视图下输入sysname [新的设备名称],新的设备名称可以根据设备位置、设备类型来命名,这样可以方便我们查找设备。列如1楼交换机。
[Quidway]sysname 1lou-switch
[1lou-switch]
二 更改设备时间
为了保证与其他设备协调工作,需要准确设置系统时钟。系统时钟的=UTC(Coordinated
Universal Time)+当前时区与UTC的时间差,一般设备上都会有内置的UTC和时间差配置。
1 手动更改时间设置
查看当前设备系统时间

我们可以在系统视图下输入display clock命令查看当前设备的系统时间。
我们可以看到当前系统的年月日、星期及所在时区。如果时间不正确的话我们可以通过命令来手动设置时间参数。

时间设置
我们可以在系统视图下通过clock datetime命令来设置。这里要注意设置格式。时:分:秒 年-月-日。
<1lou-switch>clock datetime 15:00:00 2025-03-28
时区设置
有的设备可能时区设置不正确。我们也可以通过命令来设置。

在系统视图下输入clock timezong [时区名] add/minus 时间。时区名可以根据实际情况填写,列如我们这时北京时间,可以写beijing,也可以用bj取代。add/minus根据所在情况设置,列如我们时东八区,也就是+8时区我们就用add 08:00:00
<1lou-switch>clock timezone BeiJing add 08:00:00
夏令时设置
有的地区实行夏令时,我们可以手动设置夏令时

在系统视图下输入clock daylight-saving-time [名字]
2 自动设置系统时间。
如果网络内的设备比较多,我们一个个的手动设置比较繁琐,而且时间的精度也不够,会出现时间不一致的情况。当我们需要查找日志等对时间要求比较高的操作时会出现误差,对我们故障排查等操作带来麻烦。那我就需要设置ntp,用来统一同步网络内的时间。
当设备可以连接外网时。我们可以设置每台设备同步互联网上的ntp服务器来进行校时。

具体操作步骤:
可以先在互联网上查找ntp服务器IP。可以通过ntp.ort.cn/pool网址来查找可用的IP。

然后在设备的系统视图中输入ntp unicast-server [ntp服务器ip地址]。

当我们输入完成后,系统就开始自动同步时间。会有如下提示:

这个时候我们再查看一下ntp服务器的状态。
在系统视图下输入display ntp-server status

这个时候时钟状态是同步过的,这说明ntp服务器是可用的。如果出现如下状态,说明ntp服务器ip不可用,我们在找一个即可以了。

同步完成后我们可以通过命令display clock查看一下时间是否正确。

以上就是关于华为设备时间设置的相关内容,喜爱的朋友欢迎点赞、收藏+关注。