松下EtherCAT驱动器常见参数设定

松下EtherCAT驱动器常用型号:

MADLN05BE 100W

MADLN15BE 200W

MADLN25BE 400W

MDDLN55BE 1000W

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

1,对象编辑器中Disp Select的Hex表明16进制数,Dec表明10进制数,Bin表明2进制数

2.图中参数6092h01h表明设置一圈脉冲数。如果是1000脉冲转一圈,就设定为10000.

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

3,驱动器有绝对式编码器时需要设置图中参数,将绝对式编码式编码器设定改为0;

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

之后断电重启驱动器后再监视器中清除多圈数,最后在断电重启。

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

4. 进入对象编辑器将607Ch(Home offset)设置为0,EEP保存。断电重启

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

5. 读取6064h(当前位置)的值,将其取反后的值写入到607Ch(Home offset)中,EEP保存。断电重启

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

6,修改松下电机正反转方法,将参数00-012取反,并将607Eh00h改为224。

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

松下EtherCAT驱动器常见参数设定

7,图为松下引脚定义,将07,08,09设为无效,10设为HOME_A连接,11设为POT_A连接,12设为NOT_A连接。