安川伺服驱动器A.F10故障

你们是怎么处理这个故障的

00:00

A.F10: 电源线缺相

(在主回路电源 ON 的状态下, R、 S、 T 相中某一相的低电 压状态持续了 1 秒 钟以上)

缘由及方案

1.三相电线接线不良 确认电源接线。 确认电源接线是否有问题。

2.三相电源不平衡 测量三相电源各相的电压。 修正电源的不平衡 (调换相位)。

3.未设定单相 AC 电源输入(Pn00E = n.†1††)

而输入了单相电源确认电源和参数设定。 设定正确的电源输入和参数。

3.伺服单元故障 -

重新接通伺服单元的电源。依旧发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元