新标准GB12158-2024《防止静电事故通用要求》,取代GB 12158-2006《防止静电事故通用导则》和GB 13348-2009 《液体石油产品静电安全规程》,将于2026年1月1日实施。
新标准的主要变化点解读如下:
1、 增加了防静电接地线不能串联的要求
2、增加了静电防护管理要求:从流程、技术、设备、器具、人员行为各方面进行规范管理,并明确静电防护工作的最高管理者、静电防护管理实施部门。
3、增加了静电危险标识内容:应标明静电危险场所的等级、入口与边界。静电敏感物/包装器材应张贴清晰明确的风险等级标识。
4、增加了静电危险场所等级划分标准:按照作业场所静电引起爆炸事故概率的高低,将静电危险场所分为0区、1区、2区(爆炸性气体环境)和20区、21区、22区(爆炸性粉尘环境)。【点评:实际和爆炸性危险区域的划分方法一致】
5、增加了传动带的要求:应根据危险场所的不同选择不同的传动带
6、更改了静置时间要求:罐装、循环或搅拌的最小静置时间(表5)下图中原4min改为了3min,油槽车的静置时间由原来的2min改为了5min。
7、增加了除尘系统的要求:应按工艺分片(分区域)设置相对独立的除尘系统,不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统
8、增加了绝缘性粉尘过滤材料的要求:保证静电接地连通性
9、增加了管道/法兰跨接的要求:导线跨接或2个以上螺栓连接的法兰、接头间电阻不大于0.03欧
10、静电危险场所所穿的防静电服,增加了阻燃要求。
11、原GB 13348-2009 《液体石油产品静电安全规程》的部分内容合并到GB 12158,如“8.2 搅拌、混合和调合”、“8.3 吹扫和清洗”、“8.4 汽车罐车防静电作业要求”、“8.5 油轮和船舶防静电作业要求”、“8.6 飞机加油防静电要求”、“8.7 油桶加注防静电要求”、“8.8 管路防静电要求”、 10.6有关人体静电消除装置设置等相关章节。
以上是新老标准对比解读结果。如果觉得对你有协助,请多点赞+转发,支持作者继续分享。
标准全文下载查阅地址「链接」:
http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=
B4B6BEA653AB3C8218837E90115E747D