1.网关配置
1.1 网关介绍
物联网中心网关(Central Gateway)是传感和控制设备与物联网平台的联结桥梁,它实现数据采集、协议转换、数据预处理等功能。集成包括 Modbus、TCP、HTTP、MQTT 等通 用协议及各种设备私有协议。可以对接 485 总线、CAN 总线、ZigBee 网络、LoRa 网络、以 太网络等多种网络,具备强大的对接能力,并支持自主开发,实现对下挂设备的数据采 集、数据解析、状态监控、策略控制等操作。这款网关的图片和图标
1.1.1 硬件接口
这个网关的外部接口有:
1. 2 个数字量输入引脚
DI0 和 DI1
2. 1 个数字量输出引脚
DO0
3. 1 个 3 引脚的 RS485 接口
一个 RS485 接口可以直接连接到 RS485 设备。Ubuntu 中这个 RS485 接口
的设备名是/dev/ttys3。
4. 4 个 USB 接口
串行设备可以通过 USB 到 RS232 转换器连接到四个 USB 端口之一。这四个 USB 端
口,当 USB 到 RS232 转换插件时,在 Ubuntu 中有设备名:/dev/ttyusb1~4。
1.1.2 软件组成
物联网中心网关采用模块化设计,如图下图所示,包括以下模块:
1. IoT 平台客户端代理
与物联网平台通信的物联网平台客户端代理。网关中的其他模块通过此模块与物联
网平台进行通信。
2. Gateway 配置 Web App
Gateway 配置 Web App 是网关的配置工具.
3. 规则引擎
规则引擎可以从物联网平台下载规则并在网关上执行它们。
4. 连接器
连接器在网关和传感器网络之间连接。可以根据需要配置连接器的数量。
1.2 登录物联网中心网关系统
1 将物联网中心网关、路由器及 PC 接入同一个局域网内(默认该局域网网段为
“1”,若有修改时,则以修改后的网段为准,同时下面访问的地址也要同步修改),将网
关及其他设备连接成功后上电。网关接口连接如下图:
2 在游览器访问“http://192.168.1.100/”进入中心网关登录页面,如下图所示。
3 输入用户名和密码,用户名和密码统一默认为:“newland”,点击登录,跳转至网
关配置中心首页,如下图所示。
1.3 网关配置
1. 步骤一:登录进入网关配置程序首页,在左侧配置菜单中选择“设置 Docker 库地 址”,在出现的输入框中填入内容。Docker 仓库类型选择“Docker 公有仓库”。输入完成 后点击“确定”即可。
在学校训练时选择公有仓库
比赛时选择私有仓库,仓库 ip:192.168.0.139
2. 步骤二:在左侧配置菜单中选择“设置网关 IP 地址”,在输入框中输入以下内容, IP 地址:“192.168.1.100”(若有自行修改时要填入修改后的 IP 地址)。子网掩码:“255.255.255.0”,默认网关:“192.168.1.1”(若有自行修改时要填入修改后的默认 网关)。DNS 服务器:“8.8.8.8”(根据实际情况填写)。填写完成后点击“确定”即可
3. 步骤三:在左侧配置菜单中选择“设置连接方式”,在点击 CloudClient 右上角的 按钮,弹出设置窗口。
4. 在弹出的窗口中填入以下信息,云平台/边缘服务 IP 或域名:“117.78.1.201”或者 “ndp.nlecloud.com”,云平台/边缘服务 Port:“8600 或者 8700”,云平台设备标识和密钥是网 关自动获取的不需要输入。填入完成后点击“确定”设置完成。
在学校训练时这样设置
在比赛时这样设置
5. 5未开启 CloudClient 时设置完成后点击
按钮,等待一段时间后开启成功,此时 模块状态变为“正在运行”。此时在云平台上创建的设备中显示设备为上线状态(云平台 添加设备步骤参考下一章节 2 云平台配置)。
1.4 新增连接器
1. 1首先使云平台中添加的网关设备在线后,再进行创建连接器操作也就是添加传感器和执 行器设备。 步骤一:在创建连接器之前首先要保证将网关设备进行连接,接线如下图所示。(根据设 备环境不同,RS485 口的接线情况也会有所不同)。
1.4.1 新增 zigbee 连接器
1. 1步骤一:在物联网中心网关配置程序的配置菜单中选择“新增连接器”,选择“串口设 备”-“串口接入”,并输入以下信息。连接器名称:可自定义,连接器设备类型: “ZigBee over Serial”,波特率:38400,串口名称:即就是连接物联网中心网关的 USB 口名称。填写完成后点击“确定”按钮
新版 zigbee波特率 |
9600 |
老版 zigbee波特率 |
38400 |
2. 在新增连接器完成后,在左侧连接器下拉菜单中会出现 zigbee 连接器,如下图所示。
3. 步骤二:在连接器菜单中选择刚添加成功的连接器,点击“zigbee”连接器并在显示的 页面右上角点击
,连接成功后显示的连接器状态为:“正在运行”,若配置 错误时,会显示“连接失败”,此时需要检查设备线路连接是否正确,网关及连接器配置 是否正确
4. 点击界面右上角的
可对该连接器进行编辑,如下图所示。
1.4.2 新增 4150 连接器
1. 在物联网中心网关配置程序的配置菜单中选择“新增连接器”,选择“串口设备”-“串 口接入”,并输入以下信息。连接器名称:可自定义,连接器设备类型:“Modbus over Serial”, 波特率:9600,串口名称:即就是连接物联网中心网关的 485 口名称。填写完成后点击 “确定”按钮。
2. 连接器新增一段时间之后,连接器下就会有 4150 出现,状态为:正在运行。
3. 1.5 添加传感器和执行器
4. 1.5.1 添加设备(zigbee)
5. 步骤一:(此处以智能门店为例)将传感器设备通过 zigbee 接入到系统网络环境中。在
6. zigbee 连接器页面中,弹出新增传感器弹窗。此时需添加温湿度传 感器、二氧化碳传感器及噪音传感器。标识名称可以自定义如:temperature、humidity、 co2、noise。序列号为:zigbee 模块配置时设置的序列号。传感器类型:根据实际传感器 类型选择。然后点击“确定”按钮,再继续添加下一个传感器
7. 步骤二:在 zigbee 连接器页面中,弹出新增执行器弹
8. 窗。添加 2 个执行器,执行器名称可自定义如:共用照明灯、风扇。标识名称可以自定义 如:ligh、fan。序列号为:zigbee 模块配置时设置的序列号。传感器类型:根据实际传 感器类型选择,此处选择“双联继电器”。然后点击“确定”按钮,再继续添加下一个执 行器。
9. 添加设备(4150)
10. 添加 4150 传感设备(此处智能门店为例),点击连接器页面的 按钮,添加 设备名称:可自定义,设备类型:4150,设备地址:01,其中设备类型与设备地址为固 定。
2 对 4150 下的设备进行添加,点击 4150 设备,下方会出现
11. 输入传感名称:可自定义,标识名称:可自定义,传感类型:与实物一致,这里举例人 体,可选通道号:与实际设备接到的 4150 的端口一致。
12. 将剩余的设备也进行添加,如图:
2 云平台配置
2.1 用户管理
1. 打开浏览器,输入物联网云服务平台的链接网址(www.nlecloud.com),进入物联 网云服务平台首界面,如下:
公有云:www.nlecloud.com
私有云:192.168.0.138
暂无评论内容