什么是建筑消防设施?
消防设施是指建、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、防火分隔、人员疏散、救援行动等设施的总称,可分为移动的消防设施的和固定的消防设施两大类。移动消防设施常用的有;灭火器、防毒面具、呼吸器、其它灭火工具等。
本专篇将介绍比较常见的消防设施:包括火灾自动报警系统、消防供配电设施、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志、防火分隔设施、灭火器。
一、火灾自动报警系统
消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设备所设的专门场所。设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。
火灾自动报警系统一般设置在消控室内,火灾自动报警系统按其组成部分消防功能不同,细分为火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控子系统。
(一)火灾探测报警系统
组成 |
系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成。 |
触发器件 |
1、自动或手动产生火灾报警信号的器件,包括火灾探测器(自动触发器件)和手动火灾报警按钮(手动触发器件)。 2、火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置。 |
火灾探测器分类 |
1、按探测火灾特征参数分类,分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、图像型火灾探测器、气体火灾探测器和复合火灾探测器六种基本类型。 (1)感烟火灾探测器又可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等火灾探测器。 (2)感温火灾探测器又可分为定温型、差温型、差定温型等火灾探测器。 (3)感光火灾探测器又可分为紫外、红外及复合式等火灾探测器。 2、按监视范围分类,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。 3、按是否能够复位分类,分为可复位探测器和不可复位探测器。 4、按可拆卸性分类,分为可拆卸探测器和不可拆卸探测器。 |
火灾报警装置 |
1、用于接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备。 2、火灾报警装置担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源,监视探测器及系统自身的工作状态,接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号,进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应辅助控制等诸多任务。 |
火灾警报装置 |
用于发出区别环境声、光的火灾警报信号的装置。以声光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散、灭火救灾措施。 |
电源 |
系统供电电源包括主电源和备用电源,主电源采用市电的消防设备专用电源回路供电,备用电源一般采用火灾报警控制器自带的蓄电池组供电。 |
区域显示器 |
用来直观显示发生火灾报警信号的火灾探测器的设置部位编号的装置。 |
(二)消防联动控制系统
组成 |
系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置、消防联动模块、消防电动装置、消火栓按钮、消防应急广播系统设备、消防电话等设备和组件组成。 |
消防联动控制器 |
1、消防联动控制器通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。 2、消防联动控制器可直接发出控制信号,通过模块控制现场的受控设备;对于控制逻辑复杂且在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,可通过消防电气控制装置间接控制受控设备,同时接收受控消防系统(设施)动作的反馈信号。 3、消防控制室的消防管理人员也可通过操作消防联动控制器的控制按钮(按键)控制相应的消防系统(设施)启动。 |
消防控制室图形显示装置 |
消防控制室图形显示装置用于接收、显示、传输和记录消防设备(设施)运行的动态信息和消防管理信息的显示装置。 |
消防电气控制装置 |
系统中采用手动和(或)自动方式进行主电源和备用电源转换,控制消防水泵、防烟排烟风机、电动防火门、电动防火窗、防火卷帘等各类电动消防设施动作的控制装置。 |
消防联动模块 |
用于消防联动控制器和其所连接的受控设备或部件之间信号传输的部件,包括输入模块、输出模块和输入输出模块。 |
消防电动装置 |
实现电动消防设施的电气驱动或释放的装置,包括电动防火门、窗,电动防火阀,电动排烟阀,气体驱动器等电动消防设施的电气驱动或释放装置。 |
(三)可燃气体探测报警系统
组成 |
系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾警报装置等组成。 |
可燃气体报警控制器 |
用于为所连接的可燃气体探测器供电,接收来自可燃气体探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。 |
可燃气体探测器 |
1、按其探测区域的不同,分为点型和线型光束可燃气体探测器两个类别。 2、点型可燃气体探测器可按下表进行分类: (1)按测量范围分:测量范围在3%LEL~100%LEL的探测器、测量范围在3%LEL以下的探测器、测量范围在100%LEL以上的探测器。 (2)按工作方式分:系统式探测器、独立式探测器。 (3)按采样方式分:自由扩散式探测器、吸气式探测器、光纤传感式探测器。 (4)按使用环境条件分:室内使用型探测器、室外使用型探测器。 |
(四)电气火灾监控系统
组成 |
系统由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。 |
电气火灾监控设备 |
能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录、保存并传送报警信息的装置。 |
电气火灾监控探测器 |
1、按工作方式分:独立式电气火灾监控探测器和非独立式电气火灾监控探测器。 2、按工作原理分:剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器、故障电弧探测器。 |