不正常
920是再生过载一般有三种情况下产生此报警:1 电源电压超出了额定规格2 外置再生生电阻、伺服单元或者再生电阻容量不足,或者处于连续再生状态3 连续承受负载,处于连续再生状态根据你所描述的情况,判断为再生电阻不足或者处于连续再生状态。1 尝试加大再生电阻的容量2 尝试延长运行过程中的减速时间,或者降低速度
不正常
920是再生过载一般有三种情况下产生此报警:1 电源电压超出了额定规格2 外置再生生电阻、伺服单元或者再生电阻容量不足,或者处于连续再生状态3 连续承受负载,处于连续再生状态根据你所描述的情况,判断为再生电阻不足或者处于连续再生状态。1 尝试加大再生电阻的容量2 尝试延长运行过程中的减速时间,或者降低速度
再生过载。
电源电压超过规格
外生电阻损坏或者不足
确认电源电压是否额定范围之内。
确认外部回生电阻是否满足需求。(延长减速时间)