如果汇川伺服方向反了,需要在驱动器参数中将运动方向进行调整。以下是具体步骤:1. 第一,在驱动器参数界面中找到“Pn23 运动方向定义”参数进行设置。该参数一般会有两个选项:正方向和反方向。根据实际需要,将其设置为正确的方向。
2. 确认伺服电机的反馈器(如编码器)的方向是否正确。如果不正确,可以在驱动器参数中设置反馈器的安装方向,或在硬件上更改反馈器的接线方向。
3. 在完成参数设置后,重新启动伺服系统,观察是否还存在方向错误的问题。
需要注意的是,调整参数可能会影响到其他运动控制系统的工作,因此在进行参数调整时需要谨慎操作,并严格遵循驱动器和控制器的设置规范,以避免可能的系统故障。如果有不确定的问题,提议咨询厂家的技术支持人员。
1、设定参数如果发现当前的旋转方向和我们需要的不一样,我们可以通过“设定参数”来改变伺服电机的选择方向。
2、脉冲信号,通过改变脉冲输出的信号来改变它的方向。
3、正反转端子这个很好理解,你接正转的端子它就是正转,你接反转的端子它就是反转,这样就可以改变伺服电机正反转。普通的三相电机改变“U、V、W相序”是可以改变电机的正反转!
汇川伺服方向反了可通过调H02.02来改变方向。