防火墙的相关要求,一篇文章学一学

一、厂房5(高分子车间)破碎机与挤压机管道从防火墙穿过,周边孔洞未封堵。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)

6.1.5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲.乙.丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

二、生产车间的配电房与生产车间之间的防火墙有洞孔相通(线槽处)。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014、2018版)

第3.3.8条:变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。

三、控制室面向甲类装置一侧为防火墙,不满足国家标准关于防火、防爆的要求。

《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号):控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

#pgc-card .pgc-card-href { text-decoration: none; outline: none; display: block; width: 100%; height: 100%; } #pgc-card .pgc-card-href:hover { text-decoration: none; } /*pc 样式*/ .pgc-card { box-sizing: border-box; height: 164px; border: 1px solid #e8e8e8; position: relative; padding: 20px 94px 12px 180px; overflow: hidden; } .pgc-card::after { content: ” “; display: block; border-left: 1px solid #e8e8e8; height: 120px; position: absolute; right: 76px; top: 20px; } .pgc-cover { position: absolute; width: 162px; height: 162px; top: 0; left: 0; background-size: cover; } .pgc-content { overflow: hidden; position: relative; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); } .pgc-content-title { font-size: 18px; color: #222; line-height: 1; font-weight: bold; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; } .pgc-content-desc { font-size: 14px; color: #444; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; padding-top: 9px; overflow: hidden; line-height: 1.2em; display: -webkit-inline-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; } .pgc-content-price { font-size: 22px; color: #f85959; padding-top: 18px; line-height: 1em; } .pgc-card-buy { width: 75px; position: absolute; right: 0; top: 50px; color: #406599; font-size: 14px; text-align: center; } .pgc-buy-text { padding-top: 10px; } .pgc-icon-buy { height: 23px; width: 20px; display: inline-block; background: url(https://lf6-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png); }

水龙头防喷溅

¥29.8

购买

四、通风管处墙体有漏洞。

《电气装置安装工程质量检验与评定规程 第5部分:电缆线路施工质量检验》(DL/T5161.5-2002)

5.0.2电缆防火阻燃检查:穿墙空洞应用防火包、防火堵料、防火隔板封堵。

五、饭堂厨房区域与其他部位未采用防火墙分隔。

《饮食建筑设计标准》(JGJ64-2017)

第4.3.10条厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。

六、液氨钢瓶靠近厂房的外墙放置,该处外墙开设有窗户。

《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)

第3.4.6条条文解释3.4.6厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距,不应小于本规范第3.4.1条的规定。用不燃材料制作的室外设备,可按一、二级耐火等级建筑确定。总容量不大于15m?的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

七、除尘器安装在厂房内部,没有设置防火间隔墙 。

防火墙的相关要求,一篇文章学一学

【依据】《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)8.4.3除尘器宜布置在厂房建筑物外部。如干式除尘器安装在厂房内,应安装在厂房内的建筑物外墙处的单独房间内,房间的间隔墙应采用耐火极限不低于3h的防火墙,房间的建筑物外墙处应开有泄爆口,泄爆面积应符合GB50016的要求。