30 个电工口诀亲测实用!从新手到熟手,记牢这些干活少走弯路

作为干了 5 年电工的老伙计,我太清楚刚入行时的迷茫了 —— 面对一堆电线、设备参数,总怕算错载流量、接错线。后来跟着师傅学了不少实用口诀,慢慢发现:原来复杂的电工知识,能被总结得这么好记!今天就把我珍藏的 30 个电工口诀分享给你,每个都带了我自己的实操经验,新手朋友记牢,干活能省不少心~

电工口诀(一):简便估算导线载流量

口诀超好记:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算

我第一次帮工地拉电线时,师傅就教了我这个。当时要选 10mm² 的铝线,师傅说 “十下五”,意思就是 10mm² 以下的铝导线,载流量按 5A/mm² 算,直接用 10×5=50A,一下就清楚了。

再给你拆解开讲:

  • 10mm² 以下铝线:载流量 = 面积 ×5(列如 6mm² 铝线,6×5=30A)
  • 100mm² 以上铝线:载流量 = 面积 ×2(列如 120mm² 铝线,120×2=240A)
  • 25mm² 铝线:按 4A/mm² 算(25×4=100A);35mm² 铝线:按 3A/mm² 算(35×3=105A)
  • 70、95mm² 铝线:按 2.5A/mm² 算(70×2.5=175A)
  • 温度影响:夏天高温或南方潮湿地区,最后结果要乘 0.8 或 0.9(列如算出来 100A,实际按 80-90A 用)
  • 铜材升级:铜导线比铝线载流量大,算铜线时按 “升级” 后的铝线算。列如 120mm² 铜线,就按 150mm² 铝线算(150×2=300A),这样就不用单独记铜线参数了。

⚡ 电工口诀(二):已知变压器容量,求电压侧额定电流

适用所有电压等级,口诀就一句:容量除以电压值,其商乘六除以十

上次帮工厂算 1000KVA 变压器的 10KV 侧电流,师傅让我用这个口诀试。先算 1000÷10=100,再用 100×6÷10=60A。后来用公式准确算(I=S/1.732×U),结果是 57.736A,跟估算的 60A 差不多,日常干活完全够用,不用每次都翻公式本。

电工口诀(三):粗略校验低压单相电能表准不准

家里电表走得快不快?用这个方法就能粗略测,口诀超形象:百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。计时同时数转数,记录六分转数值。电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。该值缩小一百倍,大致等于记录数

我给老家校验电表时试过:找个 100W 的灯泡(目前 LED 灯可以算功率,列如 10W 的灯就按比例算),接在电表后面,合上开关后开始计时,同时盯着电表转盘数转了多少圈。记 6 分钟的转数,再看电表表盘上 “1KWh(1 度电)转多少圈” 的数值,把这个数值除以 100,要是和 6 分钟记录的转数差不多,电表就没问题。列如表盘写着 “1KWh 转 3000 圈”,3000÷100=30 圈,要是 6 分钟转了 28-32 圈,基本就准。

️ 电工口诀(四):已知三相电动机容量,求额定电流

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六,还有两个常用场景的简化版:

  • 220V 三相电机:1KW≈3.5A(列如 1KW 电机,1÷0.22×0.76≈3.45A,差不多 3.5A)
  • 3000V 高压电机:4KW≈1A(列如 4KW 电机,4÷3×0.76≈1A)

上次修车间的 5.5KW、380V 电机,用口诀算:5.5÷0.38×0.76≈11A,后来用钳形表测实际电流,是 10.8A,误差特别小,选接触器、热继电器时就按这个数来,准没错。

电工口诀(五):测变压器二次侧电流,算负荷容量

知道变压器二次侧电压和电流,就能算带了多少负荷,口诀分电压等级记:已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压等级六千伏,一安整数九千瓦。电压等级十千伏,一安一十五千瓦。电压等级三万五,一安五十五千瓦

列如小区的 400V 变压器,用钳形表测二次侧电流是 100A,直接用 100×0.6=60KW,就知道目前带了 60 千瓦的负荷,不用再套复杂公式。

电工口诀(六):380V 三相笼型电机,选供电设备、开关、熔体

口诀:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。供电设备千伏安,需大三倍千瓦数

这个口诀我踩过坑!刚干活时给 7.5KW 电机选开关,没按口诀来,选了太小的,一启动就跳闸。后来师傅说:直接起动的电机,容量最好不超 10KW(太大要星三角启动),开关选 “千瓦数 ×6”(7.5×6=45A,选 40-50A 的负荷开关),熔体(保险丝)选 “千瓦数 ×5”(7.5×5=37.5A,选 35-40A 的),供电的变压器或发电机容量,要比电机功率大 3 倍(7.5×3=22.5KVA,选 25KVA 的就够),这样启动时才不会跳闸。

电工口诀(七):无铭牌 380V 单相焊机,算额定容量

口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五

工地上常遇到没铭牌的旧焊机,不知道容量不敢用。师傅教我:先测空载电流,列如测出来是 8A,用 8×5=40KVA,就知道这台焊机额定容量大致 40KVA,接电时就按这个容量配电缆,不会过载。

⚡ 电工口诀(八):用电笔判断交流电、直流电

口诀:电笔判断交直流,交流明亮直流暗,交流氖管通身亮,直流氖管亮一端

我第一次修直流设备时,分不清交直流,师傅让我用电笔测:测交流时,电笔氖管整个都亮,而且很亮;测直流时,氖管只有一端亮,亮度也暗一点。试过一次就记住了,比看电表方便多。

电工口诀(九):用电笔低压核相(判断两线是否同相)

口诀:判断两线一样异,两手各持一支笔,两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异

这个必定要注意安全!上次给配电柜核相,我没穿绝缘鞋,师傅立马喊停:必须两脚绝缘(穿绝缘鞋或站在绝缘垫上),不然会触电。正确做法是:两手各拿一支电笔,分别碰两根线,看其中一支电笔 —— 不亮就是同相,亮了就是异相,由于同相没有电位差,异相才有。

✨ 电工口诀(十):用电笔判断直流电正负极

口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极

这里的 “前端” 是电笔笔尖,“后端” 是手握的一端。测直流电源时,列如测 12V 电池,氖管笔尖亮,说明碰的是负极;要是手握的一端亮,就是正极。我给汽车接电时常用这个方法,不用拆电池就能分正负。

⚙️ 电工口诀(十一):判断直流电源是否接地,正负极接地区别

口诀:变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极

变电所的直流系统(列如操作电源)正常是对地绝缘的,用电笔碰正极或负极,氖管不该亮。要是亮了,就有接地故障:亮在笔尖端,是正极接地;亮在手指端,是负极接地。上次变电所直流屏报警,用这个方法很快就找到了接地的地方。

电工口诀(十二):380/220V 三相三线制,判断相线接地故障

口诀:星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障

变压器二次侧接成星形(Y 形)的三相三线系统,正常测三根相线,电笔都该亮。要是两根亮、一根暗,说明暗的那根有轻微接地;要是一根几乎不亮,就是金属性接地(列如线皮破了碰了接地体),得赶紧查线。

电工口诀(十三):电动机配线(铝芯绝缘线穿管)

口诀:2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;120 导线,配百数

先记电机常用功率:0.8、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、10、13、17、22、30、40、55、75、100KW,再对应配线:

  • 2.5mm² 铝线:配 2.5+3=5.5KW 电机(列如 5.5KW 电机用 2.5mm² 线)
  • 4mm² 铝线:配 4+4=8KW 电机(实际常用 7.5KW,也能用 4mm²)
  • 6mm² 及以上:加 6(6mm² 配 6+6=12KW,10mm² 配 10+6=16KW,16mm² 配 16+6=22KW)
  • 25mm² 及以上:加 5(25mm² 配 25+5=30KW,35mm² 配 35+5=40KW)
  • 120mm² 铝线:只能配 100KW 电机(不能按 “加” 的规律,单独记)

我给车间 30KW 电机配线时,用 25mm² 铝线,刚好符合 “25 五”,后来测电流,线温很正常,没发热。

电工口诀(十四):按功率算电流(超常用!)

口诀:电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5 安。单相 380,电流两安半

这个是我每天都用的口诀,分场景记:

  • 380V 三相电机(“电力”):1KW≈2A(列如 5.5KW 电机,5.5×2=11A)
  • 380V 三相电热设备(列如电阻炉):1KW≈1.5A(列如 10KW 电阻炉,10×1.5=15A)

  • 220V 单相设备(列如灯泡、洗衣机):1KW≈4.5A(列如 2KW 电热水器,2×4.5=9A)
  • 380V 单相设备(列如单相焊机):1KW≈2.5A(列如 4KW 焊机,4×2.5=10A)

上次给家里装 2KW 的电暖器,用这个算电流 9A,选了 10A 的插座,刚好合适。

电工口诀(十五):导体电阻率(20℃时)

口诀:导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,长 1 米,截面积 1 平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为 20,铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。扩大万倍来记数,铜的最小一七五,铝的数值二八三,整整一千纯铁数,碳的数值算最大,足足十万无零头

简单说,一样条件下,电阻:铜<铝<铁<碳。数值记:铜 1.75×10⁻⁸Ω・m,铝 2.83×10⁻⁸Ω・m,铁 1×10⁻⁶Ω・m,碳 1×10⁻⁴Ω・m。选导线时,为什么优先选铜?由于它电阻小,发热少,就是这个道理。

电工口诀(十六):判断通电导体、螺线管的磁场方向

口诀分两种情况:

  1. 直导线:伸手握住直导线,拇指指向流方向,四指握成一个圈,指尖指向磁方向
  2. 螺线管:右手握住螺线管,电流方向四指尖,拇指一端即 N 极

我学电工基础时,总记混磁场方向,师傅让我用手比划:握直导线时,拇指指电流方向,四指弯的方向就是磁场方向;握螺线管时,四指顺着电流绕,拇指指的就是 N 极,比死记公式好懂多了。

电工口诀(十七):阻抗、电抗、感抗、容抗的关系

口诀:电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,勾股定理可利用,已知两边求一边

简单说:感抗(XL)是电感的阻力,容抗(XC)是电容的阻力,串联时 XL 和 XC 合起来叫电抗(X);再加上电阻(R),合起来叫阻抗(Z)。它们的关系像直角三角形:R 是 “勾”,X 是 “股”,Z 是 “弦”,用勾股定理算(Z²=R²+X²)。上次修变频器,算阻抗时就用这个方法,很快就算出来了。

电工口诀(十八):电容串并联计算(和电阻相反!)

口诀:电容串联值下降,相当板距在加长,各容倒数再求和,再求倒数总容量。电容并联值增加,相当板面在增大,并后容量很好求,各容数值来相加。想起电阻串并联,电容计算正相反,电容串联电阻并,电容并联电阻串

我以前总把电容和电阻的串并联搞混,师傅说:记 “相反” 就行 —— 电阻串联总电阻变大,电容串联总容量变小(列如两个 10μF 电容串联,总容量 =(10×10)/(10+10)=5μF);电阻并联总电阻变小,电容并联总容量变大(两个 10μF 电容并联,总容量 = 10+10=20μF),这样就不会错了。

⏳ 电工口诀(十九):感性负载(列如电机)的电流、电压相位关系

口诀:电源一通电压时,电流一时难通达,切断电源电压断,电流一时难切断,上述比喻较通俗,电压在前流在后,两者相差电角度,最大数值九十度

感性负载有 “惯性”,列如电机通电时,电压先到,电流要等一会儿才上来;断电时,电压没了,电流还会维持一下(所以电机断电后会转一会儿)。它们的相位差最大 90 度,这也是为什么电机启动时电流大的缘由之一。

电工口诀(二十):三相电源的相电压、线电压、相电流、线电流定义

口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,三相电流分相、线,绕组为相,火线线

简单说:

  • 电压:火线和零线之间的是 “相电压”(列如 220V),火线和火线之间的是 “线电压”(列如 380V)
  • 电流:流过电机绕组的是 “相电流”,流过火线的是 “线电流”

上次给三相电机接线,师傅让我先分清这四个量,不然接错星形 / 三角形都会烧电机。

电工口诀(二十一):三相平衡负载的电压、电流关系

口诀:电压加在三相端,相压线压咋判断?负载电压为相压,两电源端压为线。角接相压等线压,星接相差根号三。电压加在三相端,相流线流咋判断?负载电流为相流,电源线内流为线。星接线流等相流,角接相差根号三

记两个关键:

  1. 电压:三角形(角)接法,相电压 = 线电压(列如 380V 线电压,相电压也是 380V);星形接法,线电压 = 相电压 ×√3(列如相电压 220V,线电压 = 220×1.732≈380V)
  2. 电流:星形接法,线电流 = 相电流;

三角形(角)接法,线电流 = 相电流 ×√3。

我给风机电机接线时,就遇到过星形和角接的区别:电机铭牌标着 “380V 角接”,要是误接成星形,相电压就变成 220V,电机转得慢还发热;反过来要是 “220V 星接” 接成角接,相电压超了,直接就烧绕组,这点必定要记牢!

⚡ 电工口诀(二十二):已知变压器容量,求额定电流(常用电压版)

口诀:常用电压用系数,容乘系数得电流,额定电压四百伏,系数一点四四五,额定电压六千伏,系数零点零九六,额定电压一万伏,系数刚好点零六

不用每次都算 “容量 ÷ 电压”,直接用容量乘系数更方便。列如:

  • 400V 变压器,100KVA×1.445≈144.5A(二次侧电流)
  • 6KV 变压器,100KVA×0.096≈9.6A(一次侧电流)
  • 10KV 变压器,100KVA×0.06=6A(一次侧电流)

上次算小区 1000KVA、10KV 的变压器电流,1000×0.06=60A,和之前用公式算的差不多,现场报电缆规格时直接用这个数,省时又准。

电工口诀(二十三):按变压器容量,选高低压熔体电流

口诀:配变两侧熔体流,根据容量简单求,容量单位千伏安,电压单位用千伏。高压容量除电压,低压乘以一点八,得出电流单位安,再靠等级减或加

举个例子:315KVA 变压器,高压 6KV、低压 400V。

  • 高压侧熔体电流:315÷6=52.5A,选 50-60A 的熔体(看规格靠等级,列如选 50A 或 63A)
  • 低压侧熔体电流:315×1.8=567A,选 500-630A 的熔体(常用 630A)

我给工厂换变压器熔体时,就按这个算,从没出过过载或保护不到位的问题。

️ 电工口诀(二十四):按变压器额定电流,选高低压熔体电流

口诀:配变两侧熔体流,额定电流数倍求,高压一侧值较大,不同容量不同数。容量一百及以下,二至三倍额流数,一百以上要减少,倍数二至一点五,高压最小有规定,不能小于三安流,低压不分容量值,一律等于额定值

列如 100KVA 变压器(高压 6KV,额定电流≈16.7A):

  • 高压熔体:16.7A×2-3 倍≈33.4-50.1A,选 35-50A(容量 100 及以下,倍数取 2-3)
  • 200KVA 变压器(高压 6KV,额定电流≈33.3A):
  • 高压熔体:33.3A×1.5-2 倍≈49.95-66.6A,选 50-63A(容量 100 以上,倍数取 1.5-2)
  • 低压熔体:直接等于低压侧额定电流(列如 200KVA、400V,额定电流≈288.7A,选 280-315A)

要注意高压熔体最小不能小于 3A,哪怕是小容量变压器,不然熔体太细容易误断。

电工口诀(二十五):配电变压器安装要求(安全第一!)

口诀:距地最少两米五,落地安装设围障,障高最少一米八,离开配变点八强,若是经济能允许,采用箱式更妥当,除非临时有用途,不宜露天地上放,室内安装要通风,周围通道要适当

我见过不少违规安装的变压器,列如距地不够 2.5 米,小孩能碰到,特别危险。正确做法是:

  • 杆上安装:底部距地≥2.5 米
  • 落地安装:围障高≥1.8 米,围障离变压器≥0.8 米(“点八强” 就是 0.8 米)
  • 尽量用箱式变压器,防雨防尘;临时用的才露天放,室内装要留通风和操作空间,不然夏天容易过热。

⚖️ 电工口诀(二十六):变压器供电电压质量规定

口诀:供电电压有保障,设备运行才正常,高低偏差有规定,电压高低不一样,线间电压正负七,负十正七压为相

咱们日常用的 380/220V 系统:

  • 线电压(380V):允许偏差 ±7%,也就是 353.4V(380×0.93)到 406.6V(380×1.07)
  • 相电压(220V):允许偏差 – 10% 到 + 7%,也就是 198V(220×0.9)到 235.4V(220×1.07)

上次小区业主反映电压低,用万用表测 220V 只剩 180V,低于 198V,赶紧查了线路,发现是零线接触不良,修好后电压恢复到 215V,符合要求了。

电工口诀(二十七):变压器绝缘绕组检测(用兆欧表)

口诀:变配运行保安全,测量绝缘查隐患。测量使用兆欧表,根据电压把表选。超过三五两千五,十千以下用一千。仪表 E 端应接地,污染严重加 G 端。未测绕组和元件,可靠接地保安全。手摇转速一百二,测后放电再拆线

测绝缘是预防变压器烧毁的关键,步骤别错:

  • 选表:35KV 及以上变压器用 2500V 兆欧表,10KV 及以下用 1000V 兆欧表
  • 接线:E 端接地,测哪组绕组就接哪组(L 端),环境潮湿或绕组脏,加 G 端(保护端
  • 安全:没测的绕组要接地,手摇转速保持 120 转 / 分,测完必定要放电(不然有残余电荷触电)

我每次换季检查变压器,都按这个流程测,去年还查出一组绕组绝缘下降,及时处理避免了故障。

电工口诀(二十八):两台变压器并列运行条件(缺一不可)

口诀:并列两台变压器,四个条件要备齐;接线组别要一样,要有一样变压比;阻抗电压要一致,相互连接同相序;容量相差不宜多,最好不超三比一

以前工厂想把两台变压器并列用,我查了一下:一台接线组别是 Yyn0,另一台是 Dyn11,不一样,就没让并。要是强行并列,会产生很大环流,烧变压器。另外变压比(列如都是 10KV/0.4KV)、阻抗电压(列如都是 4.5%)也要一致,相序要对,容量最好不超 3:1(列如一台 315KVA,另一台别小于 100KVA)。

电工口诀(二十九):变压器熔丝熔断缘由(快速排查)

高压熔丝断:看这 6 点

高压熔丝若熔断,六个缘由来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;高压引线有短路;内部绝缘被击穿;雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿

上次雷雨天后,工厂高压熔丝断了,查了发现是避雷器坏了,雷电冲击导致熔丝保护动作,换了避雷器和熔丝就好了。

低压熔丝断:看这 5 点

低压熔丝若熔断,五个缘由来判断。熔丝规格选的小;质劣受损难承担;负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;输电线路出故障,对地短路或相间

居民楼低压熔丝断,最常见的是负荷过大(列如同时开空调、电暖器),或者线路短路(列如电线老化碰线),查的时候先断负载,再测线路绝缘,很快能找到缘由。

电工口诀(三十):交流电焊机空载损耗估算

口诀:三百八十电焊机,空损瓦数可估计。若知容量伏安数,除以五十就可以。容量单位千伏安,改乘二十来计算。若知空载安培数,扩大百倍及可以

举个例子:380V、3KVA 的电焊机,空载电流 0.6A。

  • 用容量算:3000VA÷50=60W,或 3KVA×20=60W
  • 用空载电流算:0.6A×100=60W

估算空载损耗,能知道电焊机待机时费多少电,列如每天待机 8 小时,60W×8=480Wh,差不多 0.5 度电,长期算下来也能省不少电费。

写在最后

这些口诀我记了整整一本笔记本,干活时遇到不确定的,翻出来看一眼就有方向。实则电工这行,经验很重大,但好的口诀能帮我们少走许多弯路 —— 不用每次都翻厚厚的教材,也不用死记复杂公式,简单几句口诀,就能解决现场大部分问题。

如果你也是电工新手,提议把这些口诀抄下来,结合实际操作多练几次,慢慢就会发现:原来复杂的电工知识,也能变得这么好懂、好用~ 要是你有其他实用的口诀,也欢迎在评论区分享,咱们一起交流进步!