一、氨制冷机房未设置防爆型应急照明灯具。
《冷库设计标准》(GB 50072-2021)
7.2.8 氨制冷机房的应急照明应按爆炸性气体环境进行设计。
二、氨制冷系统安全阀的泄压管出口未采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施。
《冷库设计标准》(GB 50072-2021)
6.7.13 制冷系统安全管道的流程设计应满足安全阀定期校验的要求。氨制冷系统安全阀的泄压管出口的高度应高于周围 50m范围内最高建筑物的屋脊 5m,并应采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施,不能满足上述要求时,泄压管排出的氨气应做无害化处理。
三、氨制冷企业的包装间、分割间、产品整理间等场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。
《氨制冷企业安全规范》(AQ7015-2018)
第5.8条包装间、分割间、产品整理间等人员较多的生产场所的空调系统不应采用氨直接蒸发制冷系统。
四、贮氨器液位计无最高和最低液位标记。
《冷库设计标准》(GB 50072-2021)
6.7.7 低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器、集油器等容器类设备应按设备要求配置液位指示器,其中玻璃管(板)式液位指示器两端连接件应配置自动关闭装置,工作温度在 0℃以下的液位指示器应采取防止结霜和结冰的措施。
五、《氨制冷企业安全规范》(AQ7015-2018)
7.9压力容器液位计应有保护装置,显示面应无损且清洁、有效;安装位置便于操作人员观察,液位计最高和最低液位应有明显标记。
#pgc-card .pgc-card-href { text-decoration: none; outline: none; display: block; width: 100%; height: 100%; } #pgc-card .pgc-card-href:hover { text-decoration: none; } /*pc 样式*/ .pgc-card { box-sizing: border-box; height: 164px; border: 1px solid #e8e8e8; position: relative; padding: 20px 94px 12px 180px; overflow: hidden; } .pgc-card::after { content: ” “; display: block; border-left: 1px solid #e8e8e8; height: 120px; position: absolute; right: 76px; top: 20px; } .pgc-cover { position: absolute; width: 162px; height: 162px; top: 0; left: 0; background-size: cover; } .pgc-content { overflow: hidden; position: relative; top: 50%; -webkit-transform: translateY(-50%); transform: translateY(-50%); } .pgc-content-title { font-size: 18px; color: #222; line-height: 1; font-weight: bold; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; } .pgc-content-desc { font-size: 14px; color: #444; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; padding-top: 9px; overflow: hidden; line-height: 1.2em; display: -webkit-inline-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient: vertical; } .pgc-content-price { font-size: 22px; color: #f85959; padding-top: 18px; line-height: 1em; } .pgc-card-buy { width: 75px; position: absolute; right: 0; top: 50px; color: #406599; font-size: 14px; text-align: center; } .pgc-buy-text { padding-top: 10px; } .pgc-icon-buy { height: 23px; width: 20px; display: inline-block; background: url(https://lf3-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/pgc/v2/pgc_tpl/static/image/commodity_buy_f2b4d1a.png); }
儿童雨鞋男女加厚防水套防滑耐磨鞋套小学生通用水鞋雨鞋套雨靴套
¥9.9
购买
六、贮氨器上方未设水喷淋系统。
《冷库设计标准》(GB 50072-2021)
8.4.4 冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统,水喷淋系统宜选用开式喷头,开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给,操作可为手动或电动方式。
七、涉氨场所未按要求设置洗眼器、冲淋器。
《广东省应急管理厅关于加强工业制造业企业使用危险化学品安全管理工作的通知》
(粤应急规〔2020〕5号)
1.16 氨制冷机房、卸氨处和其他涉氨场所均应按要求设置洗眼器、冲淋器等设施;制冷压缩机应设置压力、电机过载等安全保护装置;压缩机联轴器或传动皮带、泵等外露的转动部位,均应设安全防护罩。
八、液氨管道的压力表和安全阀未定期检定。
《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)
第二十八条 液氨管道及其安全附件处于有效检验期内(具体要求:压力表、安全阀应处于定期检验内)。